求助,请大家帮忙
求助,请大家帮忙
大家好:
开始发了个帖子,不过还是不太明白.
请问以下,我们单位需要一台冷水机组,但负荷可能经常变动,这种情况用螺杆的滑阀进行无级调节好,还是用涡旋的多台机组并联调节好(0%-25%-50%-75%-100%关压缩机并联调节)(制冷量不大,单个压缩机输入功率5.2KW).
发布于
2006-05-29 08:42:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
cspcdet
自己再顶一下
2006-06-06 16:41:06
来自 PC
评论
举报
cspcdet
涡旋的多机并联怎么样?
我们这负荷变化太大了!
可能有时只有50%哟!用螺杆的好象不太合适!
2006-05-31 08:30:31