土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框筒算不过去

框筒算不过去

发布于:2011-07-17 23:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个95m的框筒结构,又碰到了以前遇到的老问题 ,只不过用新版PKPM算出来更加明显了。
1. 层间位移角很不容易算过去,最后在大空间的框架柱周围加了一些剪力墙,才勉强弄到了1/800
2. 框架柱截面太大,现在底部几层的框架柱已经做到1000X1000,砼标号C50,轴压比还是超
3. 核心筒剪力墙超筋,加厚也不管用(已经内墙300厚,筒外围400厚了),开洞之后位移又不满足。头疼中......

请教论坛里经常做框筒结构的高人们,怎么做才能有效的控制框架柱截面,控制位移,控制核心筒剪力墙不超筋呢?

[ 本帖最后由 panda713 于 2011-7-27 22:18 编辑 ]

未命名.jpg


1.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • liukeaihui
    liukeaihui 沙发
    框架部分在上部的位移会变大,所以要加强外围框架的刚度,外框加梁可以加大一些。
    2011-08-06 11:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 板凳
    前几天没上网,不好意思了,看到各位踊跃的回复和帮助,很是感激。
    我把模型上传了,在帖子的第一页可以看到附件,高手们请帮帮忙,看看怎么调整模型最合适。
    现在唯一的问题就是内筒的剪力墙超筋
    2011-07-27 22:21:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土规范的10.4.5条请教

第10.4.5条 框架顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积As应符合下列规定:As≤0.35βcfcbbh0/fy 是不是表示顶层端节点处梁计算出的钢筋面积不能比上式的结果大呢?

回帖成功

经验值 +10