土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:无功补偿电容频繁烧坏
我单位低压配电系统使用的是50kar电容串联7%的电抗,但是电容在使用两年左右的时间就不断的出现爆裂的现象,刚开始以为是系统谐波引起的,于是安装了谐波处理装置,可是安装后还是出现电容烧坏的问题,请问各位大侠,问题到底出现在哪里呢?你们有没有遇到类似的问题呀?

全部回答(9 )

  • houzaixiang
    电感和电容匹配了,在某个工作时间内,长此以往电容绝缘降低,击穿了
    2011-07-25 10:59:25 来自 PC 评论 举报
  • dingxiangyu
    可以选择电压较高的电容器,但是也要根据测试的谐波含量做具体的谐波治理方案。
    2011-07-23 08:59:23 来自 PC 评论 举报