正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 743 人订阅
阅读下一篇
我认为《暖通空调.动力》 技术措施热负荷计算公式:Q=a*F*K*(tn+twn) (2.2.5条)是有误的 应为: Q=a*F*(tn-twn)。这是很明显。但以下就不那么简单确定有误: 冷负荷外墙、屋顶计算公式为: CLo=Fo.ko(tl。-tn) tlo=(tlo-td1)Ca.Cp (规范及技术规程都一样)规程 3.2.8条 我认为:tlo应为:tlo=(tlo+td1)Ca.Cp 否则北方比南方室外综合逐时还高。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报