我认为《暖通空调.动力》 技术措施热负荷计算公式:Q=a*F*K*(tn+twn) (2.2.5条)是有误的 应为: Q=a*F*(tn-twn)。这是很明显。但以下就不那么简单确定有误: 冷负荷外墙、屋顶计算公式为: CLo=Fo.ko(tl。-tn) tlo=(tlo-td1)Ca.Cp (规范及技术规程都一样)规程 3.2.8条 我认为:tlo应为:tlo=(tlo+td1)Ca.Cp 否则北方比南方室外综合逐时还高。