土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外给水、排水新规范给水管与排水管敷设要求疑问?

室外给水、排水新规范给水管与排水管敷设要求疑问?

发布于:2006-05-28 22:53:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  室外排水规范(2006版)第4.13.2规定:污水管道、合流管道与生活给水管道相交叉时,应敷设在生活给水管道的下面。且这一条为强规。
  室外给水规范(2006版)第7.3.6条规定:给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于3m,钢套管的两端应采用防水材料封堵闭。


  上面两规范对给水管与污水管交叉规定有明显不同:
   1、排水规范为强规且给水管应敷设在排水管上面,而给水规范允许采取一定的措施可以在排水管下面敷设,且不是强规。
   2、新规范规定给水管与排水管最小净距为0.4m较以前规规范0.15m增加不少。
  现在就出现一个新问题究竟按哪一个规范执行呢?有请各位大虾发表一下看法。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mygps888
    mygps888 沙发
    现在室外没纳入审图范围,室外给排水设计实际违规现象很多。目前真违规了也没人把关,甲方见没有审图关,往往把设计人逼的违规设计,拿规范与甲方论理就有可能失去饭碗,郁闷呀。
    2006-06-09 10:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • asdl500
    asdl500 板凳
    从严执行!毕竟第一责任人是设计的!要是审图的说你违反强条,你怎么办?最好的办法就是从严执行!
    2006-06-07 07:37:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哦~``污水厂设计请大家帮忙啊

二 设计任务书与内容 依据城市总体规划图和设计资料 污水厂的设计内容: 1 污水处理厂工艺总平面图 2 污水处理厂污水和污泥高程布置 3 污水泵站工艺设计,含部分工艺施工图设计 4 污水处理工艺设计,含部分单体构筑物工艺施工图设计 5 污泥工艺设计,含部分单体构筑物工艺施工图设计三 设计成果要求 1 设计说明书和设计计算书一本 2 绘制图纸不少于6张,同时应满足以下要求: 污水处理厂工艺总平面图一张

回帖成功

经验值 +10