土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么先张法预应力钢筋的有效预应力在混凝土规范中和桥梁规范中不一致?

为什么先张法预应力钢筋的有效预应力在混凝土规范中和桥梁规范中不一致?

发布于:2011-07-17 11:08:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么先张法预应力钢筋的有效预应力在混凝土规范中和桥梁规范中不一致?
一、对比两本规范后张法计算公式是一样的,为什么先张法中不一样呢?
二、“预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力”到底是什么意思?预应力钢筋张拉后会对混凝土产生一个压应力,混凝土法向应力能等于零吗?


1、《混凝土结构设计规范》6.1.5条
相应阶段预应力钢筋的有效预应力
σpe=σcon-σl-αEσpc (6.1.5-2)
预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力
σp0=σcon-σl (6.1.5-3)

2、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 6.1.5条
预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力
σp0=σcon-σl+ σl4 (6.1.5-2)
相应阶段预应力钢筋的有效预应力
σpe=σcon-σl (6.1.5-3)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wei3322
    wei3322 沙发
    指不扣除混凝土弹性压缩损失的预应力钢筋的应力。为什么这样规定,有他的理论基础。看一下85混凝土桥规中的条文说明。
    2011-07-20 16:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • czblxj
    czblxj 板凳
    是一样的,细看一下预应力损失,计算上有差别,一个多减了,所以又加一个
    2011-07-18 08:28:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多