土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】关于电压互感器一次侧中性点对地距离
请教:“关于电压互感器一次侧中性点对地距离”,压变避雷器小车上装3只全绝缘的电压互感器,3个A端子分别并接母线A、B、C三相,3个B端子用铜排直接短接(不接地或经消谐器接地),问:短接后的中性点对地距离是否也要满足180mm(20kV系统),或者10kV系统要满足125mm?
谢谢!

全部回答(4 )

  • xgj8xgj
    我们这20kV工程的中置柜是这样的:计量是3PT(全绝缘型)中性点短接但不接地,压变柜是3PT(全绝缘型)中性点短接经消谐电阻接地
    2011-07-19 22:07:19 来自 PC 评论 举报
  • wlszjs
    如果不需要测相对地电压或者说不需要绝缘检测,那么为什么不用VV接线呢?如果选用的是3个单相互感器,结成Y接线,那么中性点是必须接地的(最好是经消谐器接地),中性点绝对不能悬空着,不然你的电压互感器等得及坏的。因为0序不平衡电压形成的零序磁通全部要转化为励磁电流,会形成0序高压,随之电压波形的变形,烧坏互感器。即使3相电压平衡,由于在每个瞬时三相电压值的不等,造成各相铁心饱和程度不同,也会形成0序磁通的。
    电压互感器中性点的绝缘一般在2Kv一下(最多4Kv),安全距离可以稍微小点,不过,消谐器可是个发热的家伙哦,需要给他留有一定的空间以便散热。

    [ 本帖最后由 wlszjs 于 2011-7-19 14:01 编辑 ]
    2011-07-19 13:56:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10