土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商业网点设置喷淋问题求助
高手解答:
我手头现在在做一住宅小区,均为不超过100m高层建筑,小区有四幢楼底部为商业网点,面积均不超过300平米,之前和建筑专业讨论的时候他们是当普通住宅考虑,因此没有设置喷淋,但审图让我做喷淋,个人也认为当普通住宅考虑有道理,没必要设置喷淋,请各位高手给点意见

全部回答(5 )

  • bihu15721
    看建筑上怎么定建筑防火类别?
    我做的话会设,主要是考虑丫的开发商后期改动,把商业网点变成商场了。
    2011-07-22 08:22:22 来自 PC 评论 举报
  • skylcx
    不错的资料,感谢楼主的无私奉献,希望今后多发点这样的资料,以备今后学习工作之用。
    2011-07-19 23:31:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。