高层建筑消防分区及稳压问题

发布于:2011-07-16 20:28:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层建筑约97M,有两种分区方式,一是高低两个区分别设消防泵,高区由屋顶消防水箱和稳压设备稳压,低区由屋顶消防水箱稳压管设减压阀后连接到低区顶层干管.
另一种,高低区共用一套消防泵,高区由消防泵直供,低区由消防泵出水经减压阀后供水.问题是,高区可以由屋顶水箱和增压稳压设备稳压了,低区怎么做呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小泥鳅
    小小泥鳅 沙发
    再引一根管接低区管网不行吗
    2013-09-18 17:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • mini_yu
    mini_yu 板凳
    回楼上,地上97米,地下两层约10米,静压超过80M即要分区
    2011-07-17 20:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向各位前辈求教这商住楼消防的疑问

菜鸟求教... 一层为菜市场 二层为商场 均为1300㎡ 3-6层为住宅每层五套(一梯三户+一梯两户),每层面积840㎡ 建筑高22.1m 总建筑面积6000㎡ 总体积23000m3,商业部分与住宅部分不连通,分别有两部楼梯上下 我准备这样设计 :一二层做消火栓, 3-6层做双栓, 不做喷淋, 在屋顶设12T消防水箱 (室内20L/S) 我觉得应该按商住楼设计, 但总觉得商业部分面积挺大的有2600㎡ ,想加喷淋.... 但是加喷淋的话, 应该还要设消防水池(没地方设啊)