土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教给位变频器前面的断路器问题

请教给位变频器前面的断路器问题

发布于:2011-07-16 13:12:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问各位,变频器前面的塑壳要选 电机MA型的吗,还是普通的Tm配电型就可以了,
还有设计院的图纸是55KW罗茨鼓风机,用的100A的塑壳,有过载的危险吗?谢谢各位了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fy17821349
    fy17821349 沙发


    呵呵 谢谢楼上各位了,TM和MA的价格来去大了,MA最大只能到200A,再往上只能电子脱扣器了,价格来去很大了。
    对变频器的运用还不是很熟,谢谢各位了。
    2011-07-19 16:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • bjx1025
    bjx1025 板凳
    选MA还是TM型 看的是脱口曲线。再说MA和TM能差几毛钱。选电机型的总不会错。
    2011-07-18 16:44:18

    回复 举报
    赞同0