多层建筑一定要设水池吗???
多层建筑一定要设水池吗???
现在有些地方对于“层数少,建筑容量小的多层建筑”可以取消水池,仅在屋面设置水箱保证10分钟的水量与水压。那么室内环网如何保证两路水源?
问:一路从市政引入,一路由屋顶水箱引入可以算为两路水源吗?
发布于
2006-05-28 15:01:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ah-wangjun
建规对于两路水源有条文论述:
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
你后面说的那种认识太离谱了,没有这种说法。