土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆绝缘很低,怎么办?
给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。

全部回答(10 )

  • 北落师门s
    不够用啊不够用
    2011-07-19 11:43:19 来自 PC 评论 举报
  • hitlzb
    建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
    18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
    也就是说,电缆绝缘值大于0.5MΩ,送电就没多大问题
    新电缆的话一般都能满足大于500MΩ 使用几年以后绝缘程度肯定就下降了
    2011-07-19 11:11:19 来自 PC 评论 举报