土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
高压电缆绝缘很低,怎么办?
高压电缆绝缘很低,怎么办?
给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
发布于
2011-07-16 11:49:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
北落师门s
不够用啊不够用
2011-07-19 11:43:19
来自 PC
评论
举报
hitlzb
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
也就是说,电缆绝缘值大于0.5MΩ,送电就没多大问题
新电缆的话一般都能满足大于500MΩ 使用几年以后绝缘程度肯定就下降了
2011-07-19 11:11:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ww-2004-ww
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
116
回复
56
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.85 万条内容 · 2073 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
也就是说,电缆绝缘值大于0.5MΩ,送电就没多大问题
新电缆的话一般都能满足大于500MΩ 使用几年以后绝缘程度肯定就下降了