土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规强条10.3.2工程实践理解应用?谢谢光临指导

喷规强条10.3.2工程实践理解应用?谢谢光临指导

发布于:2006-05-28 12:03:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一多层商住楼,建筑高度为22米,-1F~2F均为面积2000平米的商业营业厅,依建规第8.7.1条的规定只须-1F层设喷淋

(1F~2F不须设喷淋),请教屋顶消防水箱(可为最不利喷头提供静压21米)是否需要增压稳压设备?

按火灾初期4只喷头流量4*1.33=5.32L/S,经计算水头损失,屋顶消防水箱不需要增压稳压设备,

按最不利喷头作用面积流量为20*1.33=26.6L/S,经计算水头损失,屋顶消防水箱需要增压稳压设备.
谢谢大家指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    同意老王的分析,按4个喷头计算是可行的.不过80的管子我怀疑其制订依据是按照10个喷头来的,建议再按照10L/S校和一下,稍微少点应该是也可以.
    2006-05-29 17:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • flycjk
    flycjk 板凳
    其他高人请指导
    2006-05-29 15:52:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发电机房中自喷的设置

新<高规>中对柴油发电机房中的自喷设置有了新的说明.水喷雾系统可以不采用了吗?谢谢!

回帖成功

经验值 +10