循环冷却水

发布于:2006-05-28 11:58:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在工程中遇到一个问题:一个循环冷却水系统,水泵从桶槽吸水经过一个20um的过滤器,到板式热交换器与冰水进行热交换,出水到主管(主管末端有阀门连接又回到桶槽),主管上有开支管。当主管末端的阀门打开时,过滤器的压损有2KGF/CM2,当阀门关断时,过滤器的压损只有0.5KGF/CM2,平时用时阀门是关断的。
请问各位,是怎么回事?
  • bearelephant
    bearelephant 沙发
    过滤器的压力降与流量的关系很大。从你说的情况来看是由于关闭阀门时通过过滤器的水流量降低很多,所以压力降也随之减小。把20um的过滤器安到泵进口比较少见,有位差吗?怀疑有气蚀的可能。
    2007-09-04 20:01:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。