请教6.3KV无功补偿,补偿容量为4000KVAR,想选用100KVAR一下容量为电容器单元,能否实现,会出现多少柜?6.3KV电容器单元是否有100KVAR以下的 十分感谢

[ 本帖最后由 liuxingyu198411 于 2011-7-17 11:05 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxingyu198411
    谢谢 那么是不是 分组越多投切越准确 例如用每组300KVAR(100KVARx3)14组。是否可行?
    不知道电容多大?2组300KVAR是否可以放进一个柜里啊
    2011-07-23 18:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • yqjcsong
    yqjcsong 板凳
    单台容量越小,坏了后对总容量的影响越小。但单台容量越小,所占用的空间越大,成本越高。
    对投切的影响跟单台容量没关系,跟分组容量有关系,你可以分为2X2000kvar,也可以分为1X4000kVAR,还可以分为2000+2x1000kVAR等等。具体分要根据你的工程需要而定。
    2011-07-18 00:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多