土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 在实际设计过程中,主次梁交接处的集中荷载应全部由附加钢筋承担的要求被严格执行吗?
1、在实际设计过程中,主次梁交接处的集中荷载应全部由附加钢筋承担的要求被严格执行吗?还是简单加几根吊筋就可以了?
2、一般吊筋的角度是多少?

全部回答(1 )

  • te周
    一般是附加钢筋,附加钢筋不够才加吊筋,吊筋施工不方便。
    附加钢筋不是随便配几根,通过次梁传过来的集中力计算出需要的钢筋量,这个集中力可在pkpm结果里读取。很小的次梁其实无需附加钢筋,集中力非常小混凝土本身足以抵抗
    2011-07-16 11:08:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 517 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10