35/0.4KV变电所,两台变压器分裂运行,变压器的额定容量为4000KVA,额定电流为6000A,断路电流为74.4KA,请问如何选择低压侧设备?查了好多手册,额定电流都不满足,应怎么解决?请各位老师指教

全部回答(7 )

  • tcchezhong
    建议采用高阻抗的变压器,将0.4KV侧的短路电流控制在50KA以下.
    2006-05-29 14:17:29 来自 PC 评论 举报
  • zhujun_522



    6000的电流有什么可恐惧的,现在6300的ACB技术已经很成熟了,楼主没有找到相关资料?
    我看是你没有找吧?

    你的短路电流怎么算的 4000的变压器短路电流是74.4KA 怎么算的?

    2006-05-28 21:12:28 来自 PC 评论 举报