这个电流的取值取决于系统电容电流的大小。
系统的单相接地的电容电流在3~5A时,接地电弧很不稳定;当接地电流上升到5~30A时,将产生非稳定性电弧,易发生电弧的多次反复重燃,并伴随产生间歇性电弧接地过电压;当接地电流上升到30A时,将产生稳定性电弧。
继电保护的要求规定:电容电流在5A以上,必需设置单相接地保护,电容电流在10A以上时,动作于分闸,电容电流在5~10A以上时,可动作于分闸,也可动作于信号。
由以上可知,这个实验电流选择5A是太小了,应该选择10A以上,具体选多大,你看你的开关有多大分段电容电流的能力,选择一个比较有把握的大于10A电流进行实验。选的太大,试验通不过就将浪费试验费。你这里选择31.5A应该就可以了。
回复 举报