GB3804-2004型式试验的单相接地试验讨论

发布于:2006-05-28 10:49:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
新标准中在型式试验中提出了 实验方式6A 单相接地故障电流 的试验,却未给出试验电流值。谁知道额定电压12kV开关此试验的典型值是多少?此试验为容性电流开断试验,有人给我推荐了5A,也有人推荐了31.5A。容性电流应该是小电流更难开断,还是大一点的难开断呢?请大家各抒己见。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wallyzheng
    wallyzheng 沙发

    谢谢楼上。
    2006-05-30 00:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • hkshaochanggen
    电容电流的开断应该是电流越大开断越难。小电流的感性电流开断难。
    这个电流的取值取决于系统电容电流的大小。
    系统的单相接地的电容电流在3~5A时,接地电弧很不稳定;当接地电流上升到5~30A时,将产生非稳定性电弧,易发生电弧的多次反复重燃,并伴随产生间歇性电弧接地过电压;当接地电流上升到30A时,将产生稳定性电弧。
    继电保护的要求规定:电容电流在5A以上,必需设置单相接地保护,电容电流在10A以上时,动作于分闸,电容电流在5~10A以上时,可动作于分闸,也可动作于信号。
    由以上可知,这个实验电流选择5A是太小了,应该选择10A以上,具体选多大,你看你的开关有多大分段电容电流的能力,选择一个比较有把握的大于10A电流进行实验。选的太大,试验通不过就将浪费试验费。你这里选择31.5A应该就可以了。
    2006-05-29 13:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多