蒸汽锅炉的容量用t/h表示,而热水锅炉的容量用MW表示,请问这两者是怎么换算的?
若采暖负荷为0.5MW,用多大蒸汽或热水的锅炉合适呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hsscs
    hsscs 沙发
    4楼的说法是正确的。3楼的说法有局限性。关键是蒸汽锅炉因压力不同,蒸汽温度不同,热焓值也不同;不能一概而论,说热水锅炉比蒸汽炉耗燃料要多。
    2006-07-03 22:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • wjb101
    wjb101 板凳
    一般的估算是1t/h=0.7MW=60万Kcal