为什么要将进户杆的瓷瓶铁校担按地?
为什么要将进户杆的瓷瓶铁校担按地?
周围无高层建筑,低压架空线引人建筑物时,为什么要将进户杆的瓷瓶铁校担按地?
发布于
2006-05-28 10:00:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lldmm
为防止雷电波侵入.
2006-05-28 15:36:28
来自 PC
评论
举报
lldmm
防雷电波侵人的措施,应符合下列要求:
一、对电缆进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
二、对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上。当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器或其它型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上。
三、进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上或独自接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
2006-05-28 15:35:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
w68681110
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
38
回复
68
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.73 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
