土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 麻烦问下水源热泵费用问题

麻烦问下水源热泵费用问题

发布于:2011-07-15 15:55:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
麻烦问下 我这里采暖期为6个月 去年做了一个别墅项目 用的柜式涡旋水源热泵机组 去年冬季运行费用非常高400多平米的面积每个月3000多元的电费比集中供暖的费用高了一半 厂家说是小机组的问题 我现在正在联系一个2W多平的新农村项目 现在很担心一旦项目投入使用后 费用会比集中供暖还高 我这里电费是五毛八分每度 机器用KFWH12302 有没有高手知道6个月采暖期 每平米大概的电费是多少啊
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水地源热泵真的经济节能环保吗?

有人给能我讲讲水源热泵真的经济、节能、环保吗?拿冬天为例,水源热泵能效比=4(东北地区测出来的是3),而这个能效比只是热泵机组的能效比,如果算上两侧的循环水泵(热泵机组耗电的20%-50%),那么真实的系统能效比=4/(1+0.5)=2.67。国内大部分发电都是煤电,燃煤发电率35%。那么真实热效率=2.67*0.35%=93%。城市大型燃煤锅炉的热效率也能达到90%,水源热泵和燃煤锅炉比起来并没有太高的节能环保作用啊。。而且真实能效比2.67和热电联产比起来要差很多(热电联产能效比5左右)

回帖成功

经验值 +10