小弟最近有一个项目,是一个卷烟厂的项目。卷烟厂有7个大烟囱,天天冒水蒸气,周围的居民有意见。现在的要求是把130度的水蒸气换成90度的热水,供其他的工艺使用。要求90度的热水要保证出水温度。
现在的难题就是蒸汽是间歇喷发的,20min间隔,喷发10min,一个周期是30min。而且机房面积有限,只能安装2台水泵,不能安装蓄热装置。
7个和蒸汽换热的换热器,要求不能安装自控阀门,要串联在一根主管道上,这就有可能7个一起喷和没有一个喷的极端现象。小弟用概率学的知识,设计了3-3-1这个连接方式,也就是说先串一个再和2组并联的3个串联的管道串联,也就是要走1.3个蒸发器的水量(每个喷发的概率是0.3),不知道这样设计对不对。
希望哥哥姐姐们提意见。