电气工程
\
供配电技术
\
【请问】10kV干变控制回路接线到底有几路,能否穿一根管走
【请问】10kV干变控制回路接线到底有几路,能否穿一根管走
10kV干变的控制回路接线,看了设计院的图纸,有超高温跳砸,超温报警,罩壳门联锁。
1。请问是不是这样就有6根线啊?.
2。变压器不在主配电房,离开主配电房的断路器出线柜有100米的距离,请问有多大的线
3。现在想穿管埋地走线,请问可否6根线穿一根管子?
发布于
2011-07-15 10:49:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wajan817
一般都是一根管穿一根电缆线
2011-07-19 17:42:19
来自 PC
评论
举报
feiniao0003
我感觉 用 7x2.5 的电缆就行了
罩壳门联锁 可设端子排 与温度保护 用同一根电缆
请高手继续解答
[
本帖最后由 feiniao0003 于 2011-7-18 22:09 编辑
]
2011-07-18 22:08:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lampard2011
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
117
回复
108
粉丝
7
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
wajan817
一般都是一根管穿一根电缆线
2011-07-19 17:42:19
来自 PC
评论
举报
-
feiniao0003
我感觉 用 7x2.5 的电缆就行了
2011-07-18 22:08:18
来自 PC
评论
举报
加载更多罩壳门联锁 可设端子排 与温度保护 用同一根电缆
请高手继续解答
[ 本帖最后由 feiniao0003 于 2011-7-18 22:09 编辑 ]