土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:开启式螺杆机烧自耦变压器是什么原因?

求助:开启式螺杆机烧自耦变压器是什么原因?

发布于:2011-07-15 10:47:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们的开启式螺机压缩机一年中烧了三台自耦变压器了,不知道什么原因?
具体情况是这样的:这台压缩机是双级系统的高压级,还处于空调工况下,平时负荷变化快,有时我们用机器的自动现场功能(也就是机器跟具负荷情况增减载和增减机器,也就是自动控制吧)但是一年当中就爆了三台自耦变压器了,都是在自动现场情况下爆的,现在都不敢用自动现场了,我想着可能是自动控制频烦的开停机吧,但上次也就一台机器自动增减载时自耦变压器又爆了.
小弟电气控制不怎么懂,自耦变压器好像就是启动压缩机是用到,压缩机正常运行时是不是就不用了?每次都是厂家过来看看把爆了的变压器带回去研究,年前那次还是厂家的人带来新的变压器装好后调试时爆的,厂家那人也不知道什么原因?在此多谢各位大虾帮助

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • mubieqing
    mubieqing 沙发
    跟着学习
    2011-12-20 14:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • fff19831203
    fff19831203 板凳
    开停机频繁所致
    2011-12-13 09:05:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】关于315变压器的容量配备问题

施工现场有一台s11-315变压器,用于市政排水施工临时施工,担由于临近雨季、正式变电所还未建成所以要用这台315变压器临时运行一台185kw轴流潜水泵。配备有软启动柜,请问各位前辈变压器的容量够吗?小弟着急为盼.

回帖成功

经验值 +10