土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有个问题请进来看下

有个问题请进来看下

发布于:2006-05-27 21:38:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于地下人防的消火栓供水是采用市政直供还是由水泵供水。有无特殊说明
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    人防防火规范只考虑消火栓考虑的是水量水压能否满足要求,市政能够满足就无需设泵,如果不行自然需要设泵,跟地下人防没有多少关系,即没有考虑防空时市政两路水源均断水的情况下亦需要满足消防的要求。
    2006-05-27 21:58:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防栓系统中稳压泵的问题,请各位大侠指教

看到一个高层住宅的消防栓给水系统中,天面有消防水池,它除了有消火栓泵之外还有稳压泵,而且稳压泵的流量很小,只有2L/S,扬程也就只有十几米,1,为什么要设稳压泵?2,它的流量和扬程根据什么来定?请指教,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10