土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变设计图中的低压开关定值是什么值?

箱变设计图中的低压开关定值是什么值?

发布于:2006-05-27 21:20:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问个白痴的问题:

箱变设计图中的低压开关定值是什么值?

长延时值、短延时值还是脱扣器额定电流值,我这里的图纸都只有一个定值哪开关的其他定值那里表示?

知道的大哥大姐们告诉一下,谢谢了^_^

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xin20019
    xin20019 沙发

    规范的图纸是全部标住的,没标也写了个LSIG
    不过目前国产不可调的开关没有三段保护,瞬动有默认是10In,所以你看到的就一个脱扣值了
    2006-05-29 08:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • lyq13703983100
    给出的一般只有脱扣器额定电流值,如NS-100S/3300-63A;或者是长延时值/短延时值,如NS-100S/3300 63/630
    2006-05-28 21:13:28

    回复 举报
    赞同0