土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷淋喷头的布置问题,急急急!!!

自喷淋喷头的布置问题,急急急!!!

发布于:2011-07-15 09:16:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟我第一次做的自喷淋,厂房的,在布置喷头时怎么才能使喷头均匀布置而且又不与钢筋混凝土的梁碰到一起啊?我是把支管放在梁下面的,用直立型喷头,请各位高手赐教,如何使支管间距以及支管上喷头的间距相等且让喷头与梁的距离符合规范啊,急急急!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • charles1016
    charles1016 沙发
    感觉还是自己一个一个布一下是否要好点。
    2011-10-20 21:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • sky019
    sky019 板凳
    这个没捷径,自己按照规范要求一个个的布,我第一次做就是这样的。不过现在用理正给排水软件,用软件布,很快,然后自己调调。第一次做,建议你自己布,会对规范有深刻的理解。
    2011-07-15 11:44:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】消防泵房遭受水淹的防治及善后处理

目前我见到消防泵房被水淹的情况,我做的都是工业厂,泵房都是单独设的:第一种地下式消防泵房被水淹的情况是:进泵房的电缆套管未及时封堵,在暴雨天气,雨水从预留电缆套管直接进入水泵房,可以在一场大雨后把泵房灌满;第二种地下消防泵房被水淹情况是:消防水池的补水管为DN80,进水控制是遥控浮球阀,浮球阀坏掉后,补水管不停的补水,泵房内潜污泵管径DN50,15L/S,来不及排水,泵房被水溢流管灌满;水泵电机,控制箱全部泡水