土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 检查井急问!在线等!!!

检查井急问!在线等!!!

发布于:2006-05-27 17:56:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果检查井两边各有两根出户支管 且有干管贯通前后 如图,这样的话检查井连接支管数就超过3根 如此做是否存在违归问题 可以这样做吗?

1148723785967.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿德
    阿德 沙发
    同意三楼的,可以,楼主,你的四根支管在一平面吗?
    2006-05-27 20:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    我认为这样接应该是可以的。
    2006-05-27 19:15:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一个水景工程的几个问题!

一项目建于山上。有两个水潭做水景。山上一个(以下称潭1,蓄水1881立方),山下一个(以下称潭2,蓄水3185立方)。两潭通过小溪相连。潭1和潭2平时都蓄水,小溪平时无水,循环时时才有水。生活水源只有一口水井(出水量4.5~5立方/小时)。计划在潭2附近建一地下水池及循环泵房。循环泵抽取潭2的水,启动时向潭1输水,超过平时蓄水水位则通过小溪流向潭2。如此往复形成一个循环过程。问题一:谭1,谭2的水从哪里来?方案一:靠抽取井水。则需要42天才能蓄满水潭。方案二:蓄水靠雨水,损失量靠井水补充。觉得好象方案二可行。问题二:若靠井水补充,则地下水池的容量如何确定?查了很多资料,也没找到答案。问题三:循环泵流量如何确定?才能保证小溪内的水不断流满足景观要求。以前从来没做过水景,没有经验,请大家指教。

回帖成功

经验值 +10