土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 装个250A空开的动力,要配多大的电表和互感器?

装个250A空开的动力,要配多大的电表和互感器?

发布于:2011-07-14 20:57:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
装个250A塑壳的动力箱,要配多大的电表和互感器?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lygguoao123
    lygguoao123 沙发
    300/5的互感器 DT862-4-3*220/380 3.1.5(6)A
    2011-08-02 15:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • lishiyou6785
    lishiyou6785 板凳
    电流互感器250/5电表是3(6)A变比50
    2011-08-02 08:19:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性点接地的 变压器在外观上能看出来吗?

我单位有4台35KV主变压器还有6台6KV变压器,主变是中性点不接地,那6台变0.4KV的是中性点接地系统。我想问,中性点接地和不接地的变压器,在外观上能看出来吗?比如在N线上有个接地铜排与大地接地网相连是这样吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10