发布于:2006-05-27 16:40:27
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
规范判断题(共12题,每题5分,共60分)
某商住楼,座落在某市中心两马路交汇的东南角.总建筑面积40000m2,地上26层,地下1层,总建筑面积(地上层)98m.地上1~4层为商业用房,5~26层为商品房住宅,地下层为车库、水池泵房、及设备用房。一层设有消防控制室,楼内设有消防电梯。第26层楼面标高为84.00m。采用城市市政供水网作为本栋的供水水源。城市供水管网所在本栋处的水压在0.3MPa左右。
某设计单位承担该工程的设计任务,设计图纸已经完成。其中,建筑给水排水专业对该建筑的室内给水、排水及消防系统作了设计。现根据以下各系统设计的描述,按照有关规范其他要求,纠正其错误之处,说明该错误的原因,并提出其纠正的依据。
1 给水系统
1.1从市政给水管道引一根专线至本大楼作为供水水源。
1.2在地下室设有生活、消防共用储水池一座。总容积为本栋大楼的最高日用水量的20%+按规范计算确定的消防水量。
1.3大楼供水分为两个供水区:低区,地下室至4层,直接由城市管网供水;高区,5~26层,由地下室加压泵站与屋顶高位水箱联合供水。
1.4屋顶设有生活、消防水箱一座,有效容积60m3,其中消防用水量18m3。水箱底标高为92.1m。
2 排水系统
2.1一层餐厅、厨房污水直接排入城市下水道。
2.2高层住宅卫生间排水立管经管道井穿过商业用房1~4层直接排入室外检查井。在立管上接入第三层的商场冷藏库房的地面排水。
2.3建筑物内各层的排水管道上设有环行通气管,并设有主通气立管或副通气立管。
2.4地下室设有集水井,集水井有效容积为最大一台污水泵4min的出水量,且污水泵每小时启动次数为8次。
3 消防系统
3.1本大楼为一类建筑,室内设置消火栓系统。消火栓用水量 室内30l/s 室外30l/s;每根竖管最小流量为15l/s;每支水枪流量为5l/s计。
3.2在地下车库、1~4层商业用房设有自动喷水灭火系统。
3.3地下室设有消防储水池,储水池总容积包括室内、室外、及自动喷水系统用水量之和为512m3。
3.4地下室设有专用消防水泵,其中,消火栓消防泵2台,1用1备;自动喷水系统2台,1用1备;从消防泵站设一条专用管线直接连接室内消火栓系统.
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句1.1从市政给水管道引一根专线至本大楼作为供水水源。 (宜两路进水)
1.2在地下室设有生活、消防共用储水池一座。总容积为本栋大楼的最高日用水量的20%+按规范计算确定的消防水量。(生活、消防应分开,生活储水量可取20%)
1.3大楼供水分为两个供水区:低区,地下室至4层,直接由城市管网供水;高区,5~26层,由地下室加压泵站与屋顶高位水箱联合供水。 (高区还要分区!)
1.4屋顶设有生活、消防水箱一座,有效容积60m3,其中消防用水量18m3。水箱底标高为92.1m。 ( 消防水箱与生活水箱应分开设置,并且消防水箱设置高度要不满足消防要求,应设增压泵。)
2 排水系统
2.1一层餐厅、厨房污水直接排入城市下水道。 (应设隔油池)
2.2高层住宅卫生间排水立管经管道井穿过商业用房1~4层直接排入室外检查井。在立管上接入第三层的商场冷藏库房的地面排水。 (在立管上接入第三层的商场冷藏库房的地面排水不妥。)
(室内40l/s,并且商业楼应设消防卷盘)
3.2在地下车库、1~4层商业用房设有自动喷水灭火系统。(住宅公共部分应设)住宅部分还是有争议的。
3.3地下室设有消防储水池,储水池总容积包括室内、室外、及自动喷水系统用水量之和为512m3。(室外管网一般能保证室外消防用水量,如果只室内及喷淋540T,设2隔)
3.4地下室设有专用消防水泵,其中,消火栓消防泵2台,1用1备;自动喷水系统2台,1用1备;从消防泵站设一条专用管线直接连接室内消火栓系统.(消火栓、自喷应分开,各设两条管线连接到系统,自喷到报警阀前)
回复 举报
回复 举报