【请问】关于动力柜母线位置的问题
【请问】关于动力柜母线位置的问题
我单位新设计的几套柜体中,动力柜和PLC柜联拼到一起,2米高的柜体正面放不下母线排,我我认为应当增加柜高至2.2米,领导不同意,把母线排设计到柜体背面安装了,1.6米宽的连拼柜做好之后体积庞大,新设计的柜体改成双面安装,母线排安装在柜体下部
请问母线排安装位置是否有相应的国家标准呢?
发布于
2011-07-14 18:20:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
ns99h
主母线放在柜体下部相当不安全
1.柜体金属物体掉落容易引起短路事故。
2.如果柜子安装在地下室,如果进水,也是相当不安全的。
3.如果柜子是下出线,如果设备运行后需要增加出线回路,势必要带电穿线,极为不安全。