请教一下,室内机和压缩机不匹配如何解决
请教一下,室内机和压缩机不匹配如何解决
泰康(aj5515f)1.25匹压缩机,原装配套冷凝器,室内机蒸发器坏了,后来换了一台2匹三菱室内机,现在工作时间稍一长,蒸发器就结冰,这种情况如何处理。谢谢
发布于
2011-07-14 18:12:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
bass007
更换后制冷剂充注量不变吗?
我觉得修改蒸发器的流路,具体流路不清楚,把多流路改少一些。实在不懂怎么修改流路就改成单流路。然后增加制冷剂充注。
2011-08-06 18:14:06
来自 PC
评论
举报
ghgen998
楼主可以试着堵掉一点蒸发器
2011-08-05 22:31:05