土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】用电设备220电压,引入三根预埋线,三根火线如何用?
临时建筑170平米,最初考虑用电设备是220电压的,引入线预埋的是三根,谁想又增加了380伏的设备,如今这三根线如何使用?如作为三根火线220电咋取?如果在进线处打入一根角铁引出零线能否可行,使用三相四线电表和漏电开关能行?这样取零线的做法请大伙给点评一下,

全部回答(10 )

  • 鸭江绿水
    既然是临时建筑,为何不能明敷一根四线电缆呢?反正将来还是要拆除的。
    2011-07-18 06:31:18 来自 PC 评论 举报
  • wysh

    确实换不了就加一条N线
    2011-07-15 16:44:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10