土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架节点设计节点域无法满足,如何调整才能满足?

钢框架节点设计节点域无法满足,如何调整才能满足?

发布于:2011-07-14 17:31:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一次做钢框架结构,前面一直很顺利,就到了设计节点的时候遇到麻烦了
如图:
pkpm里面梁柱固结节点就这么两种形式,选择图一的节点,强轴方向通过不了
选用图二节点,两个方向都通过不了
计算文件显示节点域腹板抗剪强度不满足
请问各位同事做钢框架的时候节点是怎么处理的呢?
遇到这种情况该怎么处理?

节点1.jpg


节点2.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    抗震相关参数的正确调整。以及节点设计参数N多,经验很重要。我在摸索学习。
    2014-11-11 15:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • 小榕树
    小榕树 板凳
    PKPM出的节点太不适用了,施工很麻烦,节点种类太多。还不如手算。
    2011-12-08 19:55:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于钢屋架的问题

各位前辈师傅,请教下梯形钢屋架的问题在梯形钢屋架中支座处,为什么支座中心线和柱子轴线不重合,一般支座与轴线偏150mm,还有支座到端竖杆形心距离70mm。小子不懂这个数据的来由,请前辈师傅们不吝赐教。我认为屋架的支座完全可以和下面的柱子中线(轴线)重合

回帖成功

经验值 +10