急问这样的建筑需要室内消防给水吗?在线等!!!
急问这样的建筑需要室内消防给水吗?在线等!!!
总建筑面积800多 三层建筑 建筑高度13米 一层是大厅和餐厅 二、三层是客房 请问这样的建筑需要室内消火栓吗?再者 需要喷淋吗?(应该没有中央空调系统)
发布于
2006-05-27 14:52:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
leet
《建规》这一点比较郁闷,除了10楼引用的条文罗列应设室内消防给水外,后面还有条文罗列可不设的类型,在应设和可不设中间就有灰色地带。目前看到《建规》的报审稿就规定得比较清楚,规定应设室内消防给水的建筑外又规定其他建筑设水喉。以前曾经就这个问题咨询过天津消防研究所的专家,答复是:除了可以不设的,其余都是应该设的!
本人建议:消防在有争议的情况下,应该“宁可错杀一千,不可放过一个”!
2006-06-04 11:14:04
来自 PC
评论
举报
lnw0219
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;
三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
结论不超过5层,体积不超过10000, 不设
2006-06-03 20:28:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
leoleeyoung
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
14
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
