土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急问这样的建筑需要室内消防给水吗?在线等!!!
总建筑面积800多 三层建筑 建筑高度13米 一层是大厅和餐厅 二、三层是客房 请问这样的建筑需要室内消火栓吗?再者 需要喷淋吗?(应该没有中央空调系统)

全部回答(10 )

  • leet
    《建规》这一点比较郁闷,除了10楼引用的条文罗列应设室内消防给水外,后面还有条文罗列可不设的类型,在应设和可不设中间就有灰色地带。目前看到《建规》的报审稿就规定得比较清楚,规定应设室内消防给水的建筑外又规定其他建筑设水喉。以前曾经就这个问题咨询过天津消防研究所的专家,答复是:除了可以不设的,其余都是应该设的!
    本人建议:消防在有争议的情况下,应该“宁可错杀一千,不可放过一个”!
    2006-06-04 11:14:04 来自 PC 评论 举报
  • lnw0219
    第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:

    一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

    二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;

    三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;

    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

    五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

    六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;

    结论不超过5层,体积不超过10000, 不设
    2006-06-03 20:28:03 来自 PC 评论 举报