土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教万平厂房灭火设备设计的有关问题

请教万平厂房灭火设备设计的有关问题

发布于:2006-05-27 14:38:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、为1.6万平方米木器厂房,无防火分区。如屋顶不能设水箱,应如何处理?
2、厂房最高点为12.3米,外墙6.0米高处起拱,共四跨,喷淋系统的作用面积应如何确定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tfu2006
    tfu2006 沙发
    屋顶不能设水箱,那就设气压罐好了,10钟用水量不可少。
    我觉的要用雨淋系统!!

    要不也的设,快速反应喷头!!斜面布置是为了聚热,面积应按水平保护面积来计!!


    2006-05-27 15:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    1、不设高位水箱,就设气压供水设备吧
    2、根据喷规7.1.11条,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距
    所以我觉得作用面积也是按斜面的面积
    2006-05-27 14:56:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。