发布于:2011-07-14 16:22:14
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
一.漏浆的危害:
众所周知,混凝土是由水泥做胶凝材料,砂、石做基料,与水(加或不加外加剂和掺合剂)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土。漏浆时,水和水泥会从模板与模板或者模板与地面的缝隙间溢出,导致缝隙处都是大颗粒的砂石,降低构件强度,影响安全。
二、漏浆的原因分析:
1.模板材质不符合要求,制做粗糙,不规则;
2.相邻模板不平整,拼接不严;
3.纵横垂直支撑不牢固,承受不住混凝土浇注时的侧压力,产生外胀、跑模现象;
4.混凝土过稀;
5振捣棒在局部震动时间过长;
6.混凝土的坍落度比较大;
7.地面不平整,混凝土无法与地面紧密贴合。
分析本工程的现场情况,主要漏浆原因是:施工地面不平整,且没做预防漏浆措施;模板不平整,拼接不严,用施工员的话说,“就跟蚯蚓回娘家一样”。
三、漏浆的预防措施:
1、把模板上的空隙全部堵严:
A、现浇板底模缝隙:油漆腻子弥缝;
B、端头侧面缝隙:双面胶带弥缝;
C、墙、梁、柱侧模缝隙:双面胶带弥缝;
D、柱、墙侧模根部缝隙:采用砂浆找平坐底。
关键是加固要牢靠、稳固,否则任何措施都是白搭。
2在不影响强度和施工的前提下适当增加砂率
3在不影向砼质量的前提下尽量减少振捣时间
本工程的预防措施:采用5cm厚的海绵条粘在混凝土面上,大模直接落在海绵条上,方便省工省料,而且效果很好;或者,接缝处用海绵条做压条拼装后,模板内口用玻璃防水胶灌缝以确保接缝严密。
学习小贴士:
本工程混凝土为自搅拌混凝土,塌落度约为10mm左右。
混凝土塌落度的标准如下所示:
自搅拌混凝土:C10、C15为3-5mm,C20—C35为7-9mm;
商品混凝土:C10无规定;C15—C35为18±2mm
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳