土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 再次求助, 这是什么问题..
5匹分体空调,高压15公斤,低压5.5-6.5公斤,运行电流10A左右(额定电流:12.8A), 蒸发器不是很凉有部分盘管不凝露,最后压机过热停机.这是什么问题? 请各位大虾指教!

注:该设备在一星期前运行正常.一星期后,制冷效果差.另外一星期前压机(类别:涡旋式)运行噪声正常,一星期后运行噪声剧烈巨响.

全部回答(21 )

  • xingjiyuguang
    高压低 低压高 压机过热,因为吸气过热(排气也会过热),压机运行电流小。原因是冷媒循环不足。问你的高压数据测的是哪里?是压机排气出口吗? 压缩机排气到四通阀有没单向阀或者四通阀卡了(但堵高压电流会大),所以原因很可能是压机串气导致效率低,不能满足冷媒循环。
    另外正常情况如果冷媒过多蒸发器内会有冷媒不能完全蒸发,少量冷媒回到压机低压腔,压机会结露,吸气温度过低,导致排气温度低,(这里压机不会热保护)系统会有排气温度过低故障报警停机,保护压机不被液击。
    2011-07-20 23:23:20 来自 PC 评论 举报
  • col-chi
    冷媒多了,液击,串通了!
    2011-07-20 13:24:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10