土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器的问题,高手帮忙解决一下。

低压断路器的问题,高手帮忙解决一下。

发布于:2006-05-27 14:01:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
天津百利的塑壳开关样本上:
TM40-160w 框架电流160 额定电流:32,50,80,100,160
这五个额定电流是不是脱扣器额定电流?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wuqiurui
    wuqiurui 沙发
    160A是指断路器的壳架电流(断路器的壳架能承受160A电流),断路器的额定电流不会大于这个数值。在此壳架电流范围内有5种额定电流规格的产品,所有产品的壳架电流均为160A,也表示这五种额定电流的断路器外形是一样的。
    2006-08-16 10:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • bs_f
    bs_f 板凳
    同意9楼
    2006-08-16 10:42:16

    回复 举报
    赞同0