土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问高压柜和变压器放同一房间要注意些什么问题?

全部回答(7 )

  • 边城浪子8


    油量在100KG以上的油变就要单独成室了
    2006-05-29 14:06:29 来自 PC 评论 举报
  • 边城浪子8
    带可燃油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。

    即是说,油变只能独立成室,不能和高压柜放在一起,如是干变就可以和高压柜放在一起,除了安全距离要足够还要装设遮拦隔开
    2006-05-29 14:05:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10