土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 瑞典斯德哥尔摩Ropsten海水源热泵供热站设计

瑞典斯德哥尔摩Ropsten海水源热泵供热站设计

发布于:2006-05-27 12:15:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
提要 本文详细介绍了瑞典斯德哥尔摩Ropsten海水源热泵站的概况, 然后分析了该供热站的工作原理, 最后总结了该工程的一些关键技术的应用。

关键词 区域供热供冷 海水源热泵 瑞典

引言
笔者于2005年3月11日至15日到瑞典斯德哥尔摩采访了两家海水源热泵工程设计公司并参观了多个大型区域供冷供热项目, 本文是其中的一个项目. 笔者希望通过对这一工程设计思想的介绍可以开扩我们暖通工程师的设计思路, 为我国暖通事业的健康发展尽一份微薄之力.

1. 项目简介

Ropsten海水源热泵站


Ropsten海水源热泵站有3个子站, Ropsten 1号站建于1985年, 内有3台双级串联压缩的离心式热泵机组, 三台热泵机组分别为VP21, VP22和VP23, 制冷剂冲注量均为20吨, 制冷剂均为R22, 每台热泵机组供热能力均为28MW, 但是VP21机组在2003年将制冷剂换为R134a后供热能力降为23MW.

Ropsten 2号站建于1986年, 内有3台热泵机组, 分别为VP24, VP25和VP26, 制冷剂冲注量为20吨, 制冷剂均为R22, 每台热泵机组供热能力均为28MW. 以上6台热泵机组在2003年以前每台的年供热量均为145GWh, 其中VP21更换制冷剂后供热能力有所下降.
Ropsten 1, 2号站取水塔


Ropsten 1号站和2号站建在一起, 见上图右边白色热泵站,白色小建筑为海水泵站. Ropsten 1, 2号站的海水取水塔有两个取水口, 一个在海面下约3~4米, 另一个在海面下约15米, 6条巨大的输海水管道(每根管道有两台泵)将海水引向热泵机组的蒸发器. 该海水热泵站至今仅用于区域供热, 除VP21以外的其他5台机组还要在近期进行制冷剂的替换工作, 替换制冷剂后, 每台热泵机组的供热能力也会下降到23MW左右. 热泵站内有可靠的制冷剂泄漏探测系统, 随时详细地记录制冷剂在水中和在空气中的密集情况. 1和2号站的变电站建造在室内, 这样可以大大减少占地面积, 变电由220kv变为10kv(热泵机组的电力接入).

Ropsten1,2号站海水泵站引入热泵站的6条海水引入管道中的3条

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 简易
    简易 沙发
    Wanggang1005先生:您好!
    这篇介绍我看过很多遍,我对你在“热泵机组从海水中得到热量后通过冷凝器将热量传递给区域供热的回水, 使其温度升高约7~8℃.”始终没能理解?
    你图中的气水分离器,是否应该是气液分离器?
    两次节流调控,是为了在低温海水制热时充分利用压缩功来制热?有点近似于谷轮的数码涡旋丛压缩室的中间喷液来增加低温工况时的制热量?减少制冷量?
    2007-03-22 17:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • lirui1998
    lirui1998 板凳
    谢谢哈,学习
    2007-03-22 16:02:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵地下换热器设计问题

有谁有这方面的经验和教训,请发表出来,大家一起学习,讨论!

回帖成功