关于高层建筑门窗防雷做法及检测

发布于:2006-05-27 11:43:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求?
喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格.
请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tjwjyuan
    tjwjyuan 沙发
    谢谢tnazxc!
    2006-07-21 19:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    我小区高层楼宇的喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是绝缘的,也是只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格。 解決办法:在两窗之间接逢处钻数个φ4mm孔,塞入抽芯铆钉后铆紧,铆钉收缩后将两窗连通,验收合格,使用一年多了。以上经验供参攷。
    2006-05-27 11:58:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两种电源共用时的接地接零?

我公司的一条生产线由配电变压器和自备发电机组同时供电. 变压器为Y/Y.-12的.发电机为Y.-400V的. 运行方式:生产线部分设备由变压器供电,主要是电子设备,因为电压质量好.另外的动力设备由自备发电机供电. 问题:1.配电变压器和自备发电机组的工作接地能否共用? 2.配电变压器和自备发电机组各自所带设备的保护接零能否同时存在? 设备在一个钢铁基座上. 请高手和大师指点.