土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 10万m3/d 的水厂用管式静态混合器好,还是用混合池好一点?

10万m3/d 的水厂用管式静态混合器好,还是用混合池好一点?

发布于:2003-04-18 16:35:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
10万m3/d 的水厂用管式静态混合器好,还是用混合池好一点?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yewujishubu
    yewujishubu 沙发
    用脉动微蜗旋混合装置,可以联系哈工大的多项研究中心。
    2003-05-20 22:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiedequan
    xiedequan 板凳
    用静态混合器从设计、施工、运行、投资等角度看是非常好的,但从纯技术角度上分析,答案是否定的。因为静态混合器无法根据原水的浊度(含砂量)、水量、加药量、药剂品种进行调节。另外,它的水头损失很大,增加制水成本。
    2003-04-24 15:57:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求v型滤池图样!

我正在做毕业设计,做v滤 可是没有标准图样,请问各位大哥大姐可不可以帮帮忙,介绍一份资料!!

回帖成功

经验值 +10