土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机中性点两种接法

发电机中性点两种接法

发布于:2011-07-14 11:00:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
中性点1.jpg
这个应该是间隙避雷加计数器

中性点2.jpg

这个是中性点第四PT吗,二次怎么接线呢 ,请教下

中性点1.jpg


中性点2.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lovegreat
    lovegreat 沙发



    发电机中性点有采用这个方式的很多 ,叫非直接接地或者不接地系统
    2011-07-18 10:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • 水轮发电机
    如采取间隙避雷器接地,一般不叫接地系统,只是在直配线采用主要作用为防雷。详见参考接地及过电压规范。
    2011-07-16 17:17:16

    回复 举报
    赞同0