土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通新人的一点疑问

暖通新人的一点疑问

发布于:2011-07-14 10:55:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我看规范时发现防烟楼梯间和消防电梯前室计算加压送风量的方法是一样的,但是发生火灾时楼梯间的风口是全开的,而前室的风口只要着火层和相连的两层才开,那么前室的风口是怎么确定的?也是按楼梯间风口的计算方法?还是总送风量除以3个风口然后确定风口大小?如果前者感觉只有一层着火时风速会不会过大啊?后者如果着火层比较多的话那风速又会过小啊?求各位前辈帮助

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • davey
    davey 沙发
    学习学习
    2011-07-21 13:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    老陆红皮书详细说明了前室或合用前室的风口开启模式:
    1、开始着火层及上下两层(通常使用做多措施)
    2、只开启着火层(上海设计规程)
    3、全部开启(效果较差)
    2011-07-19 13:25:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多