双电源加一台发电机组消防应急照明是否需要带EPS?
双电源加一台发电机组消防应急照明是否需要带EPS?
请问各位高手:
工地概况:
我工地位于广西柳州,为大型商住两用楼,总建筑面积为55万平米,地下两层,负一层为商场,负二层为停车库。裙楼以下商场面积为22万平米,裙楼以上面积为33万左右,多层11栋,高层5栋。
请问:我工地有双电源供电,加一台发电机组,消防应急电源是否需要带EPS电源?请各位专业人士给分析一下。
发布于
2006-05-27 09:20:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
sddz2000
可以不用,应急照明按你的工程应为一级负荷,一级负荷有双电源供电,你可以有双电源供电。发电机组及双电源可以仅供给一级负荷中的特别中有的负荷。
2008-10-27 10:53:27
来自 PC
评论
举报
sdbzgcy
象应急照明部分必须用EPS。
2008-10-26 23:36:26
来自 PC
评论
举报