5.1.6 倒置式屋面可不设置透气孔或排气槽。
搞了半天,害我花了不少时间查阅电子版,都没找到依据。怀疑被建设部公开带水印的电子版给坑了,正式版【JGJ230-2010倒置式屋面工程技术规程】规范是有这个规定倒置式屋面不用设排汽孔。 还是书本靠谱。下面有图有真相。
电子版,缺两点内容。
正式版规范
主题
回复
粉丝
建筑构造
7.65 万条内容 · 184 人订阅
阅读下一篇
在美国,一般中产家庭大多住在别墅式住宅小区,通常一家都是双车库,或者三四车库都有。但是还有一种,他们不单是有车库,他们还有飞机库!他们的出入,除了汽车就是私人飞机,飞机直接开回家!今天带大家看看这样的飞机小区吧。[ 本帖最后由 jsa346 于 2011-7-14 04:20 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句《屋面工程技术规范》GB 50345-2012中4.4.6 条:1 倒置式屋面的坡度宜为3%,主要考虑到坡度太大会造成保温材料下滑,太小不利于屋面的排水。
2 倒置式屋面保温材料容易受雨水浸泡,使导热系数增大,保温性能下降,且易遭水侵蚀破坏,故应选用吸水率低,且长期浸水不变质的保温材料,如挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料和喷涂硬泡聚氨酯等。
3 保温层很轻,若不加保护和埋压,容易被大风吹起,或是被屋面雨水浮起。由于有机保温材料长期暴露在外,受到紫外线照射及臭氧、酸碱离子侵蚀会过早老化,以及人在上面踩踏而破坏,因此保温层上面应设置块体材料或细石混凝土保护层。喷涂硬泡聚氨酯与浅色涂料保护层间应具相容性。
4 为了不造成板状保温材料下面长期积水,在保温层的下部应设置排水通道和泄水孔。