土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 直饮水管道设计中设计最大时饮用水量的确定方法

直饮水管道设计中设计最大时饮用水量的确定方法

发布于:2003-04-18 11:22:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
中国建筑工业出版社出版的第四版《建筑给水排水工程》中有个公式如下:
q(Emax)=K(k)*m*q(E)/T
其中q(Emax)——设计最大时用水量;K(k)——小时变化系数;q(E)——饮水定额
T——供应饮用水时间
在设计过程中,我取q(E)为5升/(人*天),K(k)取3,T为24小时。
这样在设计一栋11层,每层4户,每户按4人算的直饮水管径时计算出的设计最大用水量为:0.11立方米/小时。那在选择入户管的时候如果取DN32的管径,那么管道内的流速为:0.152m/s。
我想提出来的问题就是:在计算最大时用水量时,应该要考虑到回流量的计算;


请大家多多指教。
有兴趣一起研究的请发e-mail给我.
e-mail:zyj0731@163.net

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouyangjun
    zhouyangjun 沙发
    经过一段时间的思考和设计,发现自己提的这个问题确实不合理。
    1、在计算确定管径时,应采用设计秒流量来确定。
    2、最大设计时只有在确定所要选用的主机和泵时才回要将其考虑进去。

    多谢以上各位朋友对我的指点。
    2003-05-23 17:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小陈
    小陈 板凳
    饮水龙头的当量为0。25,我设计的入户管为De20,16层住宅。
    2003-05-23 16:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓系统是否在设计规范中规定必须形成上下双环管系统

message

回帖成功

经验值 +10