土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2010版PKPM配筋似乎和08版差别蛮大的

2010版PKPM配筋似乎和08版差别蛮大的

发布于:2011-07-13 23:47:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
上星期刚装上10版,都用新规范了,我同事拿了一个08的模型用10的算了一下对比发现10版配筋变小了,有些梁的配筋差了2根25。我自己研究了下中梁刚度放大系数这个选项,按10规范计算的梁刚度普遍比08版算的要大(08版中梁刚度放大系数我们这一般取1.5),整个楼刚度上去了地震力会增大,按理说梁配筋会变大才是,怎么和同事得出的结果不同呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hsyingyong
    hsyingyong 沙发
    呵呵 我也是配筋要小 但是预应力次内力分析结果是柱弯矩增大 但08是柱弯矩减小
    不知2010怎么把PREC给做错了
    2011-08-15 20:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • beijixingzk
    beijixingzk 板凳
    正好想升级,不知新的好用不?
    2011-08-10 12:09:10

    回复 举报
    赞同0