配电柜中写明冷冻水泵的配线是2根五芯电缆,而在平面图中,从水泵控制箱到冷冻水泵的线怎么是4芯?

1.jpg


2.jpg

全部回答(5 )

  • juyer214
    回复很专业,学习中
    2011-07-14 09:22:14 来自 PC 评论 举报
  • zwdhz
    我想问下,从配电柜到控制箱的电缆可不可以直接用4芯,三相+PE线。
    可以呀。
    你需要在配电柜内做个变压器,将380V电源变压到220V。因为有些指示灯、接触器、柜内照明用电是220V的呢。看这个图纸,冷冻水泵是变频或者软启动的呢,需要根据你的选型厂家资料确定是否需要N线。我记得软启动器是需要N的,变频器有些事不需要N线。
    如果这些元器件都选用380V等级的,就不需要N线了。
    2011-07-14 09:13:14 来自 PC 评论 举报